В квартире были две чугунные батареи и одна конвекторная (кажется так называется)Заменили все на биметаллические радиаторы Royal Thermo CombiMetal. Всего три радиатора. Подводка сделана ПП, т.к. при сварке выводы под радиаторы не отцентровали как следует. Отпление дали 5.10., т.е. уже неделя.6 секций, греется весь. Но первые две секции от стояка горячие, с третьей секции по убывающей, последние просто тепленькие. Причем на последней секции теплая только труба внутри, а поверхность радиатора холодная. (здесь и стояк, и байпас 1/2)12 секций. Горячие первые 4 секции и сверху, и снизу. Дальше по убывающей. Последняя секция сверху еще теплая, а снизу совсем холодная. Практически по всей длине верх теплее, чем низ. Через кран маевского уже не одно ведро слили. Если перекрывать верхний кран на входе батареи при открытом кране маевского - конечно субъективно, но кажется, что последняя секция греется больше, даже низ немного нагревается. Если просто сливать воду при открытых кранах на входе - ничего не меняется. На последних секция поверхность радиатора холодная. Здесь стояк 1/2, перемычка 1/2, после перемычки до отсекающего крана кусок трубы 3/4 (косяки, конечно, но так было уже сделано и слесари уверяли, что ничем это не помешает)Кажется, что вода уходит по перемычке, а в радиатор попадает вода по остаточному принципу.
В чем причина? Как устранить? Очень хочется обойтись без сложных и дорогостоящих работ...